考点:气体灭火系统
我国目前常用的气体灭火系统主要有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统和热气溶胶预制灭火系统。
气体灭火系统显著的优点就是灭火后不留任何痕迹,无二次污染,但由于气体灭火系统大都采用高压贮存、高压输送,相比水喷淋系统危险系数要大。
(一)气体灭火系统特点及适用范围
1.二氧化碳灭火系统
应用的场所有:
(1)油浸变压器室、装有可燃油的高压电容器室、多油开关及发电机房等;
(2)电信、广播电视大楼的精密仪器室及贵重设备室、大中型电子计算机房等;
(3)加油站、档案库、文物资料室、图书馆的珍藏室;
(4)大、中型船舶货舱及油轮油舱等。
二氧化碳不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾(如锂、钠、镁、铝、氢化钠等)、自己能供氧的化学物品火灾(如硝化纤维和火药等)、能自行分解和供氧的化学物品火灾(如过氧化氢等)。
2.七氟丙烷灭火系统
七氟丙烷是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,该灭火剂无色、无昧、不导电,无二次污染,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点;特别是它不含溴和氯,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烧,是一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代皖1301、1211的最理想的产品之一。
3. IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火剂是由氮气、氧气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体, 由于这些气体都是在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗,也 不会对地球的“温室效应”产生影响,更不会产生具有长久影响大气寿命的化学物质。混 合气体无毒、无色、无昧、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反 应。以环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂。
IG541混合气体灭火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。
IG541混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾,但不可用于扑救D类活泼金属火灾。
4. 热气溶胶预制灭火系统
S型气溶胶几乎无微粒,沉降物极低。从生产到使用过程中无毒、无公害、无污染、无腐蚀、无残留。不破坏臭氧层,无温室效应,符合绿色环保要求。其灭火剂是以固态常温常压储存,不存在泄漏问题,维护方便;属于无管网灭火系统,安装相对灵活,工程造价相对较低。
S型气溶胶灭火装置主要适用于扑救电气火灾、可燃液体火灾和固体表面火灾。如计算机房、通信机房、变配电室、发电机房、图书室、档案室、丙类可燃液体等场所。
(二)系统的安装
1.储存装置安装
(1)容器阀和集流管之间应采用挠性连接。
(2)储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50°C。
(3)储存装置操作面距墙面或两操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
(4)在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管, 应设安全泄压装置。
(5)管道及管道附件应符合下列规定:
1)输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。
2)输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
3)输送启动气体的管道,宜采用铜管。
4)管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm,宜采用法兰连接。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
经典习题
【单项选择题】下列存储装置属于热气溶胶预制灭火系统的为( )
A. 储存容器
B. 容器阀
C. 引发器
D.集流管